  • 地下室附加防水層

    1、圖紙中交待附加防水層的位置為:底板和外墻,是不是地下室的頂板不需要做附加防水層? 2、頂板處需要做(1)兩側鋼絲網加強、(2)橡膠止水帶、(3)橡膠嵌縫嗎? 3、圖中淺藍色所指區域(200高標注的位置及底部)是什么?是鋼絲網嗎?那一部分是空的?用來干嘛的? 求解,謝謝

    底板

    兩側

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1:頂板按施工規范要求:(有防水要求的)陰陽角都必須做防水附加層。2:頂板后澆帶的鋼絲網只是要把后澆的混凝土和先澆的混凝土分開,只是施工措施,不需要嵌縫的,至于要不要橡膠止水帶要按圖紙設計的頂板后澆帶做法或按圖集要求。3:圖中200高度的標示為底板到后澆帶的標高,就是后澆帶底板的厚度,看旁邊的高度標示明確后澆帶底板的厚度,一般設計不標注時,后澆帶底板厚度同地下室底板厚度。這個后澆帶設計的為超前止水后澆帶。這個200高度不是空的,是后澆的混凝土部分,和底板后澆砼一起澆筑。

    2016-08-19 17:39:16 

  • 1、圖紙中交待附加防水層的位置為:底板和外墻,是不是地下室的頂板不需要做附加防水層?【頂板是不需要做防水的,因為頂板上是室內環境不需要防水,只有地下室底板和外墻是接觸地下土壤,需要做防水及加強】 2、頂板處需要做(1)兩側鋼絲網加強、(2)橡膠止水帶、(3)橡膠嵌縫嗎? 【這些都不需要做】3、圖中淺藍色所指區域(200高標注的位置及底部)是什么?是鋼絲網嗎?那一部分是空的?用來干嘛的?【這部分也是要澆筑砼的,不能是空的,給出200高,主要是確定下面鋼筋距底板底面是200】

    2016-08-19 17:19:27 