建筑圈 2012-10-16 10:49:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 1回答
GGJ2009軟件在四級抗震結構,梁端支座錨固長度取值問題
四級抗震結構,梁HRB400鋼筋在端支座錨固長度取值,是按柱子的C50強度取27d,還是按梁的C30強度取35d????求教大家了,我的軟件是取的35d,但是這個不對啊,請問是我的設置那里沒有設置對嘛???還是怎么的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當然按柱的C50錨固取值。梁鋼筋穿到柱里,所以按柱砼強度取。
2012-10-16 10:56:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看