  • 基礎聯系梁中間支座下部筋錨固長度12倍D與圖集不符合

    在鋼筋抽樣GGJ2013中基礎聯系梁中間支座下部筋錨固長度是12倍D,而11G101-3中說明要達到錨固要求則是35倍D。且在軟件中改不過來。

    問題補充:是在樁承臺基礎之間的聯系梁,是C30砼三級鋼四級抗震.

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!把計算設置里的基礎連梁端節點根據06G101-6計算選擇為是。如下圖

    樁

    2013-04-21 13:56:52 

  • 建立 鋼筋文件時 要正確 選擇 101圖集 的版本;

    2013-04-21 08:33:15 

  • 12D是對的,你查的那個35D是基本錨固長度,還要換算的。11圖集里面不能直接查找到錨固長度值。

    2013-04-21 08:34:30 