若即若離 2016-07-14 08:44:03 | 山西省 其他專業 | 1479查看 1回答
用圈梁代替過梁時 高度不同
首層主體墻設圈梁180 在2.5米樓梯間圈梁下移800 其他洞口圈梁下反120 我想問一下 是不是還得設置過梁120 窗戶離地高度900 可是我設置后圈梁和過梁不是連在一起的 中間還有空隙
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:可以按設計說明中的要求,用圈梁代替,圈梁配筋取圈梁與過配筋的大者。
2016-07-14 10:03:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看