dangerous_zl 2016-07-06 14:03:46 | 北京市 安裝 | 534查看 3回答
關于單聯雙控的問題
如圖,從配電箱引一根3*4電纜,接了6個等;然后從第一個燈再單引一根3*4的纜,然后開關連開關,請問,這樣的話:1、能否實現雙控? 2、開、關的時候,是只能控制第一個燈,還是能控制這6個燈? 3、這種連接方式是否有違反規范的地方?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你畫這個圖應該是沒啥用 另外一個開關應該也跟燈連上
2016-07-06 15:12:14
-
1、能否實現雙控? 2、開、關的時候,是只能控制第一個燈,還是能控制這6個燈? 3、這種連接方式是否有違反規范的地方?
答:1、是可以實現雙控的;2、只能控制6個燈,不可能單單控制第一個燈;3、沒有違反規范的地方。
2016-07-06 16:06:48
-
你好:
如圖,從配電箱引一根3*4電纜,接了6個等;然后從第一個燈再單引一根3*4的纜,此處2根線就可以的。然后開關連開關,是21根線+一根控制線是三根線。
1、能否實現雙控?能實現雙控的。
2、開、關的時候,是只能控制第一個燈,還是能控制這6個燈?同時控制6個燈。
3、這種連接方式是否有違反規范的地方?沒有違法規范的。
2016-07-06 19:29:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看