zh****@sina.com 2013-06-05 16:38:54 | 北京市 安裝 | 3874查看 4回答
動力線路與照明線路的區別
1.動力線路與照明線路的區別,插座畫在動力平面圖上,用的是BV-4平方的線,是套動力線路還是照明線路, 2.什么情況下套動力線路BV-2.5
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.動力線路與照明線路的區別,插座畫在動力平面圖上,用的是BV-4平方的線,是套動力線路還是照明線路,按照明線管穿線考慮 2.什么情況下套動力線路BV-2.5 如果是聯接設備,如電機用的線
2013-06-05 17:02:01
-
4mm2以上的均按動力線路計算,如果是有電機設備也按動力線路算。
2013-06-05 17:40:44
-
哈哈的回答準確,支持。
2013-06-06 07:00:05
-
動力線路就套動力子目,照明線路就套照明子目,,也可以都套照明子目,,工廠里面的機器用2.5只能是動力了
2013-06-06 12:51:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看