一路小果 2016-06-14 11:06:10 | 廣東省 安裝 | 2968查看 3回答
連接與不連接主風管的風機盤管有什么區別?
如題所示。求解惑。特別是,兩者風口有什么區別。還是一回一送嗎?問題補充:另外。建筑層高3.6.天花標高2.9.回風標高0.6.其他風管盡高安裝。所以是這風機盤管的風管要分兩段算高度嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般風機盤管都有送風口和回風口,你所問回風口標高0.6,是不是回風口在側墻上呢,因為不能看見你的全部圖紙,只是猜測,你仔細看看圖紙。送風口是雙層百葉或方形散流器、回風口是單層百葉;
2016-06-14 13:59:41
-
如題所示。求解惑。特別是,兩者風口有什么區別。還是一回一送嗎?
問題補充:
另外。建筑層高3.6.天花標高2.9.回風標高0.6.其他風管盡高安裝。所以是這風機盤管的風管要分兩段算高度嗎?
答:主風管為新風系統,如果連接風機盤管表示帶新風,不連接主風管就表示不帶新風系統
2016-06-14 12:42:44
-
連接與不連接主風管的風機盤管有什么區別就是 連接主風管的風機盤管的表示新風,否則不是。
要分兩段算高度。
2016-06-14 15:50:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看