黃楠 2020-07-15 16:21:55 | 廣東省 安裝設計招投標預算施工 | 4004查看 4回答
風機盤管接回風管處施工時能直接做帆布軟接與風機盤管連接的嗎?
請問圖中,風機盤管接回風管處施工時能直接做帆布軟接與風機盤管連接的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不可以的吧。
2020-07-15 16:22:55
-
風機盤管接回風管處施工時能直接做帆布軟接與風機盤管連接的。
2020-07-15 16:23:01
-
圖片中1、3為防火帆布軟連接。2為風機。其他為風管部分。軟連接直接一端接風機,另一端接風管。望采納。
2020-07-15 16:25:40
-
截圖中的風機盤管不需要。(沒有外接的風口,一頭送風,另一頭回風)
2020-07-15 16:27:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看