185****7289 2016-06-07 19:45:59 | 山東省 其他專業 | 11379查看 3回答
電氣配管暗配還需要套剔槽定額嗎,明配需要套管道支架定額嗎
配管工程均未包括接線箱、盒及支架制作、安裝,另執行相應項目。————電氣配管磚、砼結構暗配時不要忘記套相應的“墻體剔槽配管”子目;鋼管明配時不要忘記支架套相應的“一般鐵構件制作”和“一般鐵構件安裝”即2-363和2-364;剛性阻燃管(PC)明配是否也套一般構件還不知道。 后面是我對第一句話的理解,理解的對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配管工程均未包括接線箱、盒及支架制作、安裝,另執行相應項目。 ————意思是說:電氣配管磚、砼結構暗配時定額不包含接線箱、接線盒的制安,也不包含支架的制安,這些實際發生時需要單獨套定額計取。 不是說要套相應的“墻體剔槽配管”子目【新建工程一般均為預埋,不需要剔槽】;鋼管明配時需要考慮支架套相應的“一般鐵構件制作”和“一般鐵構件安裝”即2-363和2-364;剛性阻燃管(PC)明配是一般不需要考慮支架,因為剛性阻燃線管采用塑料卡子,除非設計要求采用其它鋼支架時才需要考慮套一般構件制安定額。
2016-06-07 20:40:44
-
你好
你說的問題我這樣理解,框剪結構不需要踢槽(一般是預埋的),框架機構的墻一般要踢槽(也就是立管踢槽)
你套取剛性阻燃沿墻或地溝管明配的定額中就有管卡的材料及安裝費用
2016-06-08 02:58:19
-
你這樣理解不完全對,電氣配管中,一般能預埋時不能套套用墻體剔槽配管,應套用砼磚墻暗配子目,一般砼剪力墻結構,磚混結構,框架結構中的砼中暗配,如果是框架填充墻氣塊墻中無法直接預埋時才套墻體剔槽配管子目.
2016-06-08 08:14:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看