無所畏 2016-04-27 12:07:02 | 江蘇省 安裝 | 4785查看 3回答
電纜工程量計算
室外電纜從配電房引出至廠房,電纜長度怎么計算?是從外墻邊算至外墻邊,還是從配電房配電柜算至廠房電箱?另外電纜長度是按照圖紙的電纜線去量的嗎?電纜通過手井怎么算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室外電纜從配電房引出至廠房,電纜長度是從配電房配電柜算至廠房電箱。
電纜長度是按照圖紙的電纜線去量,再加上預留長度,并考慮電纜敷設彎曲量【長度=(水平長度+垂直長度+箱柜預留長度+電纜頭預留長度)*(1+2.5%)】。
電纜通過手井按直線通過即可。
2016-04-27 12:58:16
-
室外電纜從配電房引出至廠房,電纜長度是從配電房配電柜算至廠房電箱。另外電纜長度是按照圖紙的電纜線去量的。電纜通過手井不增加也不減少。
2016-04-27 12:33:05
-
電纜的直線水平尺寸+豎直尺寸+終端頭的預留長度+電纜的松弛系數,就是電纜的計算長度。
2016-04-27 13:05:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看