leidongfang 2016-04-18 13:43:10 | 北京市 安裝 | 4271查看 5回答
衛生間的排氣扇是執行通風里的廁所排氣扇還是電氣設備里的單項排風扇子目
衛生間的排氣扇是執行12定額通風里的廁所排氣扇還是電氣設備里的單項排風扇子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,衛生間內排氣扇我的習慣是
2016-04-19 15:34:41
-
衛生間的排氣扇是執行12定額通風里的廁所排氣扇還是電氣設備里的單項排風扇子目?
都可以,我一般喜歡套電氣設備里的單項排風扇子目。
2016-04-18 13:54:56
-
衛生間的排氣扇是執行12定額通風里的廁所排氣扇
2016-04-18 13:48:15
-
套通風專業的廁所排氣扇子目計算排氣扇安裝,在套電氣專業的排風扇安裝子目,主材設備非不要計算,只計算接線安裝。
衛生間通風器子目不含電氣接線。
2016-04-18 13:48:23
-
衛生間排氣扇安裝計價,應在通風空調專業和電氣專業分別套用相應定額進行計價。通風空調專業套用“廁所排氣扇安裝”子目1-115,并計取設備價;電氣專業套用“閥類接線”子目4-177;電氣專業里的單相排風扇與廁所排氣扇不是同一類型的設備,不能混在一起。
2016-04-21 13:55:24