北極星 2023-09-26 11:03:41 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 615查看 2回答
閥類接線問題
1.消防電氣中報警總線和信號線、直啟線已經連接預作用報警閥組模塊,涉及報警閥的閥類接線是在此處消防電系統計算嗎,還是在消防水里計算?2.如圖:閥類接線從哪里連接到哪里?是從模塊連接到報警閥嗎?聽說還連接接地,3.有沒有閥類接線連接示意圖?4.計算規則:閥類接線適用于水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等接線。這幾個一般分在什么專業計算,一般消防電氣中計算閥類接線都是連接什么閥?電氣中計算閥類接線都是連接什么閥?防火閥(70°、280°防火閥)涉及的閥類接線是不是算在通風里?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
自動化儀表有電動閥的接線子目
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-09-26 11:11:36
-
1、電氣工程的“檢查、接線”,包含了開關、燈具、插座、配電箱內無端子接線,不含有端子檢查接線,也不含電動機檢查接線。
2、其它專業工程的“檢查接線”,不包含。例如;模塊、水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等的檢查接線。即;其它專業除了計算模塊、水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等安裝費用,還要到電氣工程里面單獨計算“檢查接線”的費用。
3、檢查接線,沒有長度,只是將敷設的電線,與開關、插座、燈具、模塊、水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等連接,并檢查是否連接正確。這些都要在電氣工程里面計算。
4、以上描述,僅對北京市的定額計價有效。
首次提交 2025-05-07 16:47:41 最近修改2025-05-07 16:51:37 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看