秋天的果實 2014-03-21 09:04:37 | 北京市 安裝 | 3429查看 6回答
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎?北京2012定額里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎? 2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎?問題補充:補充: 圖紙上 連接 這種排風扇的風道是矩形的!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎?
答:排氣扇功率小,震動小,所以不需要帆布軟接頭(圓風管、矩形風管都一樣)。軟接頭需要畫出來的才計算。
2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎?
答:需要。不管是定額子目中含的支吊架,還是另套設備支架、風機吊架子目的支吊架,均不包含刷漆,需要另行計算。
2014-03-21 11:56:27
-
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎?
排氣扇一般不用帆布軟接的,設計有規定的按照設計的規定處理。
2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎?
不需要的,不能重復記取的。
問題補充:
補充: 圖紙上 連接 這種排風扇的風道是矩形的! 不管是矩形的還是圓形的,排氣扇獨屬于小風量設備為了減少震動可以裝上軟接的,看設計的規定處理
2014-03-21 09:24:21
-
排氣扇一般不需要帆布連接,如果設計為方形其他管道和帆布連接,就按設計計算套項;支架刷漆是否套項看子目工料機里面的支架材料是什么,普通鐵件就可以再套一個刷漆子目,如果是鍍鋅支吊件或已含防銹漆就不用再套。
2014-03-21 09:45:24
-
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎?
廁所排氣扇應該用PVC管硬連接;
2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎?支架刷漆都可套刷漆。
2014-03-21 09:11:41
-
1.廁所排氣扇 需要帆布軟接頭嗎?
不需要;
2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,還需要套支架刷漆定額嗎?
不需要;
2014-03-21 09:07:59
-
1.廁所排氣扇不需要帆布軟接頭。
2.北京2012定額 廁所排氣扇 安裝 里已經包含 支架制作安裝了,不需要套支架刷漆定額。
問題補充:
圖紙上 連接 這種排風扇的風道是矩形的,應該是直接安裝在風道上的。
2014-03-21 14:35:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看