三千世界 2016-04-15 11:07:55 | 陜西省 云翻樣 | 1351查看 1回答
女兒墻鋼筋問題
1、這段墻我設置了縱筋構造為縱筋錨固為什么計算出來還有插筋呢, 2、垂直鋼筋的計算公式里的10*d也就是設定彎折是指的縱筋在墻頂彎折長度嗎 3、圖中沒有基礎左右側水平筋,軟件里卻有 是不是應該刪掉, 4、插筋為什么比縱筋根數多那么多 插筋不是下面梁留出來跟墻里的縱筋連接的嗎 5、插筋公式描述里面的洞底高度什么意思,怎么跟墻高度一樣,而且墻上面沒有洞呀哪來的洞底高度計算 墻高度是1250,寬度是200,墻下面是350*1150高的梁 請高手指導下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你用剪力墻定義,設計設置中你定義了插筋,軟件就計算插筋了??傮w上看你的問題,你用錯了方法,導致結時是剪力墻的規則計算鋼筋,應用欄板加壓頂的方法畫出。就會出現這么多的問題,有了問題就得逐根修改。出錯的機會增加。
2016-04-15 14:49:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看