tang 2016-03-16 16:25:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3299查看 1回答
擋墻插筋問題
車庫為4層,如圖:獨基和條基上面是畫的擋土墻,藍色部分擋墻是畫在負4層的,灰色部分擋墻有50公分高,我是畫在基礎層的,這樣吧擋墻斷開畫行不行? 因為基礎頂上面還有50公分覆土層,也就是擋墻有50公分是覆在土下面的,覆土完成后正好就在灰色擋墻50公分高處①這樣畫是不是多計算了一層鋼筋接頭? ② 基礎層那50公分擋墻縱筋構造為設置插筋,那么負4層擋墻縱筋構造需不需要設置成縱筋錨固?(默認為設置插筋)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
①這樣畫是不是多計算了一層鋼筋接頭?
——:是的,這樣就多了一層的接頭的
② 基礎層那50公分擋墻縱筋構造為設置插筋,那么負4層擋墻縱筋構造需不需要設置成縱筋錨固?(默認為設置插筋)
——:我的建議是您應該是在負四層就直接是用設置插筋,剪力墻的底標高設置為基礎底標高,這樣才是正確的計算方式
2016-03-16 18:02:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看