tang 2016-03-16 09:00:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1658查看 2回答
集水坑配筋和構件定義
集水坑上無筏板,而廣聯達用集水坑畫必須上面要有筏板之類的,如何解決此問題?①集水坑側壁用剪力墻定義,底板用現澆板定義行不行?②側壁配筋,上部4c16,下部4c18,中部是c12@150,這個怎么輸入
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您分開筏板基礎+剪力墻定義繪制就可以的啦
上下的4C16+4C18在壓墻筋內輸入
2016-03-16 09:26:10
-
你好:這種底板和墻聯在一起的構件,軟件里可以用集水坑來定義,放坡角度按90度考慮。就可以處理好了。墻頂和底部的附加筋可以另外加上去。
2016-03-16 09:28:04