日月 2016-03-09 11:36:06 | 北京市 安裝 | 3218查看 3回答
消防電中,工程計算問題?
消防電中,計算感煙探測器、聲光報警器、消防專用電話、帶電話插孔的手動報警按鈕;這些末端的配線,是按照網絡的點對點計算配線,還是按照照明線路的并聯配線呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防電中,工程計算問題?
首先消防分總線制和多線制。現在一般都是總線制。
總線制立面是干線,從消防控制室到每層的XF接線箱,然后從箱子里出來,信號線,電源線這個一般都是串聯起煙感,溫感,聲光報警器這些設備的。他們都是總線制
消火栓起泵按鈕,消防電話這些,一般直接從消防控制室出來,然后每層單獨引線
2016-03-09 12:26:09
-
消防電中,計算感煙探測器、聲光報警器、消防專用電話、帶電話插孔的手動報警按鈕;這些末端的配線,不是按照網絡的主機到點并聯計算配線,是按照照明線路的方式串聯配線。
2016-03-09 12:17:11
-
消防電中,計算感煙探測器、聲光報警器、消防專用電話、帶電話插孔的手動報警按鈕;這些末端的配線,是按照線路的并聯配線。
2016-03-09 12:16:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看