-
GQI花 2017-02-07 20:51:44 | 北京市 安裝 | 3163查看 4回答
消防電問題
請問消防電中是不是所有的布線都是手拉手式的,還有下圖這樣情況是不是手拉手布線.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防電中不是所有的布線都是手拉手式的,都是模塊控制。
消防沒有什么手拉手式的的說法,圖紙上看上去都是手拉手式的,但實際做的時候都是并聯的,是把線上到設備底座上。比如一個煙感動作就會報警,如果手拉手式的就全部動作了。
下圖中的這個是分支點,要設置接線盒或者接線箱的,圖中的紅點應該是接線盒。
2017-02-08 07:42:10
-
消防電可穿管,可走橋架。
2017-02-07 22:06:02
-
報警系統的基本是手拉手布線,聯動的就要一一對應。
2017-02-07 22:38:34
-
請問消防電中是不是所有的布線都是手拉手式的,還有下圖這樣情況是不是手拉手布線?
答:不是。因為規范規定,中途(穿管、橋架或埋地等)是禁止接線的,所以截圖中都是需要計算為內二組管線(黃、青都是),在電氣中不是三通(即使由于某種原因需要過線盒,也不能在此接線)。
2017-02-08 03:07:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看