鄭 2016-01-29 11:48:04 | 廣東省 安裝 | 13535查看 7回答
需要計算鑿槽、刨溝嗎?
廣東定額中--暗配剛性阻燃管的工作內容有: 測位、劃線、溝坑修整、接管、配管、固定、穿引線。 那請問下,在預算審核中,施工單位套了鑿槽、刨溝。作為審計這部分需要計給對方嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣東定額中--暗配剛性阻燃管的工作內容有: 測位、劃線、溝坑修整、接管、配管、固定、穿引線。 那請問下,在預算審核中,施工單位套了鑿槽、刨溝。作為審計這部分需要計給對方嗎?
回答:工程如果屬于一般的新建工程,這個不給,因為土建會預留好的,不需要單獨給。
如果是屬于改造項目,這個剔槽,刨溝都是新做的。需要給人家
2016-01-29 11:56:02
-
廣東定額中--暗配剛性阻燃管的工作內容有:測位、劃線、溝坑修整、接管、配管、固定、穿引線。 那請問下,在預算審核中,施工單位套了鑿槽、刨溝。作為審計這部分需要計給對方嗎?
審計時不用給施工單位的鑿槽刨溝的.如果是變更時或舊房改造工程時可以辦理簽證后計算.
2016-01-29 12:11:36
-
第1. 定額中工作定額含開槽沒有,如果含了,就不另外套刨溝定額了。
第2. 只有二次配管需要刨溝。溝坑修整 已包含在刨溝定額內了
2016-01-29 11:51:20
-
如果不是預埋的,現場實際做了的要給的!
2016-01-29 13:40:20
-
不需要計算鑿槽、刨溝,鑿槽、刨溝一般是需要甲方簽字或后期設計變更的。
2016-01-30 09:14:44
-
廣東定額中--暗配剛性阻燃管的工作內容有: 測位、劃線、溝坑修整、接管、配管、固定、穿引線。在預算審核中,施工單位套了鑿槽、刨溝。作為審計這部分如果能證明是施工單位進行了鑿槽、刨溝,不是屬于預留,需要計給對方。
2016-01-29 16:56:23
-
你好,如果是變更引起的二次配管需要計算。如果不是變更引起的,一律不給。
2016-01-29 16:58:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看