16****@qq.com 2016-01-26 19:17:57 | 北京市 其他專業 | 3434查看 4回答
關于配電箱焊壓銅接線端子,與電纜終端頭計算
配電箱焊壓銅接線端子:當配電箱出線回路為WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,時焊壓銅接線端子與電纜頭分別是多少。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱焊壓銅接線端子:當配電箱出線回路為WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,時焊壓銅接線端子與電纜頭分別是多少?
答:一、(北京定額)的配電箱安裝含接線,但不含銅接線端子和電纜頭的安裝,所以銅接線端子和電纜頭的安裝應另行計算。
二、WL1:BY-5*10(兩頭共計算銅接線端子10個),WL2:BY-5*16(兩頭共計算銅接線端子10個),WL3:YJY-5*16,(兩頭共計算電纜頭2個)。
2016-01-27 08:34:43
-
BY-5*10,WL2:BY-5*16計算焊壓銅接線端子,YJY-5*16計算電纜頭;
2016-01-27 07:00:54
-
配電箱焊壓銅接線端子:當配電箱出線回路為WL1:BY-5*10,WL2:BY-5*16,WL3:YJY-5*16,時焊壓銅接線端子與電纜頭分別是2、2、2(配電箱1、1、1;另一端1、1、1)。
2016-01-27 07:16:45
-
陜西定額配電箱內不包含:焊銅接線端子和電纜頭,因此應該分別單獨計算。
此問題中需要計算的焊銅接線端子和電纜頭個數
分別為:10(配電箱至配電箱,兩頭各記取5個端子)/10(配電箱至配電箱,兩頭各記取5個端子)/2(配電箱至配電箱, 兩頭各記取1個電纜頭,再電纜長度不超過250米的情況下,如若超過250米則還需要記取一個中間電纜頭);
2016-01-27 15:21:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看