50****@qq.com 2016-01-24 17:15:42 | 江蘇省 其他專業 | 4032查看 6回答
樁頂標高高于場平標高
一個庫房,需要打地坪靜壓樁,但是場平標高比樁頂標高低了2米,請問有沒什么樁基施工規范對于土方回填到什么位置有明確的說法
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只有靜壓樁機工作條件可以借鑒,步履行走及回轉半徑對場地有要求。最好用樁位圖與樁機性能對一下。
2016-01-24 17:58:24
-
一個庫房,需要打地坪靜壓樁,但是場平標高比樁頂標高低了2米,請問有沒什么樁基施工規范對于土方回填到什么位置有明確的說法
答:沒有聽說過,也沒有見過這樣的規范。屬于施工組織設計方案的問題。或由設計給出方案。一般是回填土方到地坪底標高,然后壓樁的。
2016-01-24 17:55:48
-
一個庫房,需要打地坪靜壓樁,但是場平標高比樁頂標高低了2米,對于土方回填到什么位置應該由設計單位根據施工現場具體情況出具處理方案(技術核定),施工單位按照設計單位的處理方案(技術核定)進行施工。施工單位沒有處理類似技術問題的資質權限。
2016-01-24 20:23:35
-
1.沒有聽說過你所說的樁基施工規范對于土方回填到什么位置有明確的說法;2.如無特殊情況,你所說的施工方法應該是不存在的;勞民傷財;
2016-01-25 10:34:22
-
這種情況就要送樁呀,增加送樁工程量,土方開挖按實測標高計算,你不吃虧吧?
2016-01-25 14:06:12
-
請問你們最后怎么處理這種情況的,按照這樣承臺應該比地坪更低。
2022-05-16 17:23:20
-
如何確定樁頂標高是否高于設計標高
PHC管樁樁頂相對標高為-3.28,樁頂錨入承臺50mm,承臺板面標高為-2.73,板厚為550mm
-
地下車庫四周砼墻板樁頂標高為-5.8m時,井點降水
地下車庫四周砼墻板樁頂標高為-5.8m時,井點降水及基坑支護應如何考慮,且定額如何套取? 井點降水管需用雙排嗎?
-
樁頂設計標高為-4米,但實際有40%的樁頂標高為-1米左右,樁間挖土如何計算
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看