yi-1E 2011-11-21 11:11:49 | 江蘇省 其他專業 | 2702查看 6回答
如何確定樁頂標高是否高于設計標高
PHC管樁樁頂相對標高為-3.28,樁頂錨入承臺50mm,承臺板面標高為-2.73,板厚為550mm
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁頂錨入承臺50mm,承臺板面標高為-2.73,板厚為550mm,樁頂設計標高應為 (-2.73-(-0.55)+0.05)=-3.23m,實際PHC管樁樁頂相對標高為-3.28m,即樁高了50mm,應進行截樁,截去50mm
2011-11-21 13:43:46
-
根據實際曾兩結果來確定
2011-11-21 11:27:02
-
錨入樁內的不算。
2011-11-21 11:26:30
-
這要現場有水準點,打樁要每根都要檢測的。
2011-11-21 11:20:09
-
樁頂標高-3.28.。
2011-11-21 11:56:12
-
圖紙設計樁頂標高是正確的,承臺底標高就是樁頂標高,錨入承臺內的50mm是施工工藝,鑿樁頭時留置50mm.。
2011-11-21 22:55:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看