單板多板鋪設鋼筋問題
問題一,如下圖說明,圖紙只說莫注明的底板鋼筋為C8@200雙向,面筋為C8@200,請問是不是【1】處只鋪設C8@200XY雙向,【2】處是C8@200雙向+支座負筋,【3】是雙層雙向鋼筋?問題二【5】中底筋是C8@200XY雙向,請問這種多塊的板子,一般是用廣聯達的單板鋪設還是多板,因為單板鋪設肯定比多板鋪設鋼筋含量多一點,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-01-18 08:53:51
-
問題一,如下圖說明,圖紙只說莫注明的底板鋼筋為C8@200雙向,面筋為C8@200,請問是不是【1】處只鋪設C8@200XY雙向,【該位置不是現澆板,沒有鋼筋的】
【2】處是C8@200雙向+支座負筋,【是底板雙向布置c8-200,+支座負筋】
【3】是雙層雙向鋼筋?【是雙層雙向的】
問題二【5】中底筋是C8@200XY雙向,請問這種多塊的板子,一般是用廣聯達的單板鋪設還是多板,因為單板鋪設肯定比多板鋪設鋼筋含量多一點,
底板鋼筋單板布置和多板布置是一樣的,你的這個應該是要按單板布置,因為單板布置的鋼筋長度為1/2支座寬和5*d,支座的1/2寬度一般都能滿足5d這個條件,所以深入支座的寬度按1/2布置和通長布置是一樣的工程量
2016-01-17 17:35:04
-
你的1是按未標注布置底部和面部鋼筋C8-200;2、3、5設計已經標注有板面負筋,那么就是按未標注的底部鋼筋C8-200布置。
2016-01-17 17:44:00
-
①底筋x、y方向C8@200②負筋C8@200板跨度長度的1/3、1/4布置。
2016-01-17 21:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看