lily 2016-01-12 13:03:44 | 山東省 土建 | 5571查看 4回答
山東消耗量定額中關于裝飾腳手架的問題
山東省建筑工程消耗量定額中關于裝飾腳手架的計算規則是這樣的:(一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則,計算裝飾腳手架。套項裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 (二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算: 那么問題來了——室內凈空高度3.6米以下時,是否計算裝飾腳手架,如不計算,是怎樣考慮的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室內凈空高度3.6米以下時,是否計算裝飾腳手架,如不計算,是怎樣考慮的?
——:3.6米以內的內墻面裝飾,是不計算腳手架的
定額就是這么規定的
超過3.6米的內墻面,如果是已經計算了滿堂腳手架,那么也是不能計算內墻裝飾腳手架的
只有內墻裝飾高度超過3.6米,而且還沒有滿堂腳手架的時候,才可以計算裝飾腳手架的
追問(2016-01-12 14:25:03):3.6米內憑人的個子是無法進行內墻面及頂棚的裝飾施工的,應該定額是考慮了的,但是體現在什么地方呢?——:是的,關于這一塊,開始的時候,我也是和你一樣糾結但是工程量計算規則就這樣指定的,就是不計算
實際上不管是多高的內墻面抹灰,定額子目是一樣的,單價是一樣的,根本就沒包含腳手架的內容。或者您可以針對這一疑問,求證省定額站
2016-01-12 13:40:01
-
已采納
那么問題來了——室內凈空高度3.6米以下時,是否計算裝飾腳手架,如不計算,是怎樣考慮的?
不計算裝飾腳手架。
2016-01-12 15:18:58
-
已采納
參見2004-7發布的藍皮 消耗量綜合解釋 ?第21頁 16條,套項裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。這玩意,解釋得拿文件來解釋。
2017-01-17 11:14:31
-
已采納3.6米以內,是以一個成人高度加上一個活動腳手架或是簡易腳手的高度來計算 的
2017-08-30 07:21:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看