5278zjp 2013-09-04 11:05:52 | 山東省 土建 | 964查看 1回答
腳手架 山東消耗量定額
按山東消耗量定額,計算,高層18層剪力墻結構的,總高度54.65米,層高2.9米,現主體9-12層割算,腳手架應該怎樣套用呢?套10-1-9雙排外鋼管腳手架70米以內,再套一項10-2-21單排鋼管里腳手架,對么?具體應該怎樣套取呢?問題補充:都是砼剪力墻的,內外墻的腳手架分別怎樣套用
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就剪力墻而言,外墻剪力墻能夠依附外腳手架施工,不應該單獨套項;內側剪力墻,套雙排外架;電梯井壁執行電梯井腳手架子目,單位按“座”。
2013-09-04 13:59:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看