CY 2016-01-06 23:29:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6036查看 2回答
剪力墻垂直分布筋
此段剪力墻垂直分布鋼筋已經有了紅色標注的(1)C18@150+(1)C14@150,但是后面還有一段黃色標注更高的(1)C18@150+(1)C14@150鋼筋,這個是什么情況,在廣聯達中要怎么布置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此段剪力墻垂直分布鋼筋已經有了紅色標注的(1)C18@150+(1)C14@150,但是后面還有一段黃色標注更高的(1)C18@150+(1)C14@150鋼筋,這個是什么情況,在廣聯達中要怎么布置?
你好:一個是豎筋,一人是水平筋的鋼筋信息。軟件里可以直接在豎筋和水平筋里輸入(1)C18@150+(1)C14@150。
2016-01-07 07:33:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看