曉曉小 2015-12-31 10:59:53 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 1回答
關于剪力墻對暗柱的覆蓋 (非一字型)對剛鋼筋量的影響
我搜了下問題,發現很多人都提倡把暗柱用剪力墻全部覆蓋掉,然后我看了下構件全部覆蓋掉會出現兩種情況,一種無鋼筋量、一種有水平鋼筋量,點他三維的話就會提示找不到計算結果(編輯鋼筋里面是有鋼筋量的)。 問題:如果全部覆蓋的話鋼筋量不是多么(鋼筋量估計是剪力墻和暗柱位置偏差引起的)?像圖中端頭這種鋼筋部位刪掉不是鋼筋量更準一點?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是不是你的墻和柱的底標高不同引起的,看你的截圖計算的都是基礎內的鋼筋,正常情況下是不會計算鋼筋的,實在不行刪除也可以,只是畫梁時如果沒有交錯封閉,會給畫板帶來麻煩。
2015-12-31 11:35:31