22 2012-05-29 13:32:15 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4231查看 10回答
剪力墻結構框架梁
剪力墻的結構中,有框架梁,那么框架梁是要畫到暗柱中心覆蓋剪力墻,還是畫到剪力墻的邊? 像下面的圖那種畫法對?有什么依據嗎?像是圖集上有要求嗎? 謝謝!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻的結構中,有框架梁,那么框架梁是要畫到暗柱中心覆蓋剪力墻,不用畫到剪力墻的邊的。 像下面的圖第一種畫法是對的。
2012-05-29 13:35:45
-
你有三個圖片,中間的圖片是對的
2012-05-29 13:47:30
-
從你的圖上就KL6可以看出:你的兩個圖都不對, 1、在L8那邊是只畫到剪力墻處的交點的位置的 2、其他的按最下面的圖去畫 3、原因:因為你的梁名稱是KL6(1A)就表示這根梁有一端是懸挑端
2012-05-29 13:45:25
-
建議畫到最外端的軸網交點,因為宜大不宜小,反正剪力墻再長軟件中鋼筋也只進去一錨固長度的
2012-05-29 13:43:01
-
第二種方法是對的,要拉通布置。因為KL6(1A)就表示1端懸挑,在下面的暗柱邊設置支座成為2跨。你這種情況就是框架梁作為剪力墻的加強部分,代替了暗梁的作用。
2012-05-29 14:01:46
-
應該畫到中心,確保梁鋼筋有一部分是貫通的。不然梁鋼筋量可能會多。
2012-05-29 14:21:35
-
第二種方法是對的,要拉通布置。因為KL6(1A)就表示1端懸挑,從圖上看出這框架梁和暗梁的作用差不多
2012-05-29 14:49:47
-
我認為是設計有誤,KL6(1A)不應該把懸挑段和KL6連成一起,這樣太浪費材料了,懸挑段完全可以單獨設計成純懸挑梁(XL).
2012-05-29 16:33:34
-
你可能做到一半沒做完。你梁跨校核的時候,你會發現應該怎么處理的,。要拉通怎么能分二段呢,上部通長筋在集中標注上,原位標注上只有下部鋼筋信息,,要理解標注的含義, 你可以看看為什么懸挑部分沒有上部鋼筋只有下部鋼筋呢。因為這是上部拉通的。還標注有以暗柱為支座的鋼筋信息啊,,理解了沒?
2012-05-29 17:10:50
-
你好,本人認為,1、梁畫到支座處軟件就會計算錨固的;2、根據你提供的圖紙標志值,懸挑段梁實際做法是純懸挑的。不再從KL6中引出,第一種較合理。
2012-05-29 17:20:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看