-
害蟲 2015-11-30 18:29:16 | 遼寧省 土建 | 2445查看 7回答
土方放坡問題
土質類別為三類,基礎深度為5.45m,機械坑上挖土,放坡系數為1:0.47,工作面為300,基礎底為13.4×3.7,計算挖土體積,是不是應該這樣V=5.45*(13.4+2*0.3+5.45*0.47)*(3.7+2*0.3+5.45*0.47)+1/3*0.472*5.453 還聽到一個版本,說深度超過一定值之后就可以按照1:1或者更大比例來放坡了,我這里深度5米多久可以按照大點的系數放坡,但是我沒找到依據,請問有沒有這個規定
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:就理論上講你的計算沒有問題
但是實際計價這樣做會有問題的
首先這樣的計算和實際施工嚴重不符,一般深度超過5米就是屬于深基坑施工了,要有專門的深基坑設計方案,而不會像這個計算式一樣的全部按這個放坡系數去處理。
第二就算是深度沒有達到這個深基坑的要求范圍(假如深度4.5米),施工時也應該通過采取其他維護措施來減少放坡并由此減少土方開挖量。因為這么大范圍、這么深的基坑開挖,對以后地面施工會有很大的沉降隱患,而為了處理這些隱患會增加很多費用,這樣綜合起來大、深基坑的完全放坡開挖在實際施工中因為挖土方量大、土方堆放、運輸成本高,而且后期處理成本大所以很少采用。
所以 基坑的土方開挖方案應該獲得甲方的批準,不然對以后結算會有爭議。
2015-12-01 08:43:38
-
你好:應該沒有相應的規定,需要按施工組織設計。
2015-11-30 19:52:30
-
對
是的
就是這樣子的
四棱臺的體積就是這樣計算的
沒有關于1:1的說法的
現在基本都有地下建筑物的
2015-11-30 19:54:34
-
你的計算土方的公式是對的,放坡系數是根據土的類別加權平均定的,沒有其它規定。
2015-12-01 06:50:22
-
放坡首先遵守施工組織設計,如果沒有,定額里面有規定,按照規定計算。仔細看定額規定,大開挖如果有地下室工作面絕對不只300mm寬。
2015-12-01 09:58:05
-
深基坑必須按照專項深基坑邊坡支護方案,此方案須經專家評審。除此之外,應按經審批的施工組織設計計算。你說的放坡系數只適應沒有施工組織設計的情況,做預算而已,投標報價必須按照專項施工方案設計。
2015-11-30 20:16:24
-
土質類別為三類,基礎深度為5.45m,機械坑上挖土,放坡系數為1:0.47,工作面為300,基礎底為13.4×3.7,計算挖土體積,是不是應該這樣V=5.45*(13.4+2*0.3+5.45*0.47)*(3.7+2*0.3+5.45*0.47)+1/3*0.472*5.453 這個是對的,沒有別的說法了.
2015-11-30 20:31:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看