消防弱電問題
如果我這層樓有5個短路隔離器,一個隔離器控制20個點位,在平面圖上,量取線,的總長是100m,這個量是不是還要乘以5,消防弱電回路在平面圖上面怎么看,不是說一個回路連接一個短路隔離器嗎,怎么在平面圖上,看不大短路隔離器,消防端子箱中牽引出來的還是一根線,新手弱電,求師傅解答!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
短路隔離器在報警系統中是采用主線串聯起來的。
2015-11-28 14:13:28
-
你好:有五個短路隔離器,就是有五個回路,雖然每個回路有20個點,但線路的長度不一定相等的,最好還是分別量取計算為好。
短路隔離器應該在平面圖和系統圖中都要標注出來的,一般是安裝在消防端子箱或的回路的首段。從端子箱出來一根線,要仔細看圖的標注,這一根線內可能有多個系統回路的。