潛流 2015-11-15 14:12:58 | 廣東省 安裝 | 2515查看 3回答
穿樓板套管和穿墻套管問題
如圖,第一張圖中YL-02與D75地漏連接的時候有穿墻,要算穿墻套管的工程量嗎? 第二張圖中減壓閥組往左是室外的工程量了,往右是室內的,那這個DN100的室內工程量是從右邊這個閘閥的中心這里算起嗎?謝謝大家!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖
第二張圖中減壓閥組往左是室外的工程量了,往右是室內的,這個DN100的室內工程量是算至閥門井中,不是閥門中。
2015-11-15 15:24:12
-
第一張圖中YL-02與D75地漏連接的時候有穿墻,要算穿墻套管的工程量。第二張圖中減壓閥組往左是室外的工程量了,往右是室內的,那這個DN100的室內工程量是從這個閘閥的最左邊算起,不扣除閥門的長度。
2015-11-15 15:49:11
-
你好:排水工程不用計算套管工程量,給水及采暖管道需要計算套管工程量。
2015-11-15 15:36:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看