shelley 2018-04-17 20:42:53 | 廣東省 安裝 | 6115查看 6回答
穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管定額子目的選用
廣東定額說明中規定:8.1.9 穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管子目規格均為穿過套管的管子公稱直徑。請問,如果穿過樓板的給水管管徑為DN40,按實際應放比管徑大一倍的套管即DN80的套管,那在套用定額子目的時候,是選C8-1-319還是選用C8-1-320的套管定額子目?
補充問題:還有,請問套管主材規格應寫DN40還是寫套管的規格DN80呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1-319,按管道的尺寸套,你看里面生成的套管的材料會自動加大的
2018-04-17 20:50:18
-
給水管管徑為DN40選用C8-1-320的套管定額子目。套管與給水管之間的空隙是要經過填充物的填充的。
2018-04-17 20:51:56
-
看不出來啊,里面哪些材料能看出加大了呢?
2018-04-17 20:52:54
-
套100以內的更合理,首先你的主材就錯了,是套管的主材不是管道的主材,主材應為DN80
2018-04-17 20:57:04
-
答:1-319,按套管內通過的管道尺寸套,不是按套管的尺寸套子目。套管主材規格應寫DN80,套管價格按DN80計入。
2018-04-18 07:08:16
-
昨晚看的不仔細不好意思更正一下不想誤人子弟,應該套1-319DN50的沒注意,但是主材要是DN80的
2018-04-18 07:52:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看