風 2015-11-07 22:12:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5659查看 3回答
廣東定額 墻面垂直高度超過20米,墻面抹灰厚度需要加厚,工程量計算的疑惑?
廣東定額 :墻面垂直高抹灰厚度增加為:度超過20m時,外墻墻30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90m內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套“抹灰砂漿調整”的相應子目。 請問這個高度該如何理解,建筑物墻面由于陽臺,飄窗的分開,很多分段的墻面高度是不超過20米,這些墻面抹灰也需要計算加厚嗎?抑或這個高度是指建筑物的高度,只要建筑物高度超過20米,所有外墻面批蕩都要加厚?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據你的建筑物的總高度,根據其定額規則計算,如你的建筑物總高度是90m,那么就是外墻面的抹灰15mm調整子目計價?!昂芏喽巍比绻ㄖ镎狈钟胁煌母叨?,那么就要根據不同的檐高分開計算工程量和相應的套調整厚度。
2015-11-07 22:21:24
-
如果是陽臺和飄窗完全隔成一段一段,獨立的段,就要按每段的高度來說。如果不是就按總高度來說
2015-11-08 15:43:03
-
這個高度是指建筑物的高度
2022-08-31 14:29:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看