江浩 2015-10-31 21:11:13 | 四川省 其他專業 | 1913查看 2回答
關于樁基承臺聯系梁連接接頭的問題
您好: 我想請教一下,在樁基承臺的聯系梁中,及梁上下縱筋的接頭出現位置應按樓層梁處理還是按基礎梁處理,在平法要求中它們之間的受拉應力和受壓應力是相反的。 曾今遇到的筏型(梁板式)基礎比較多,其中都為CTL 。 習慣了倒樓蓋的思路。 可面對承臺基礎的時候在聯系梁接頭問題上就有此疑問, 我仔細的看了平法相關要求,JCL , JLL ,CTL。 都是受力相反。 但是平法沒有DL 的表示方法。 因此有疑問?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
具體是梁頂部或梁底受力,這要看設計的要求,一般基礎梁有受力是梁的面部。
2015-10-31 21:14:34
-
你好:我們在定義梁時首先要考慮一下,此梁是按什么樣的梁來考慮,如果是基礎梁接頭的位置正好是與框架梁相反的。如果是基礎聯系梁就按框架梁來處理接頭的位置。
2015-11-01 08:20:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看