  • 1~3層為剪力墻遞補加強部位是什么意思?大家來幫幫忙

    圖紙說明1~3層為剪力墻遞補加強部位,但是圖紙又說明剪力墻里面的暗柱都是200的間距,我到現場去看,剪力墻暗柱部位做的都是100的間距,我就是想問,圖示規定剪力墻的暗柱是200間距,現場又是100間距, 1、這個是不是跟圖紙說的1~3層為剪力墻底部加強這句話有關聯?? 2、就算是有關聯,這個1`~3層剪力墻底部加強部位是1~3層整個層高加密還是,有一定的高度??? 3、這句話到底是什么意思,希望大家幫幫忙

    層高

    剪力墻暗柱

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    底部加強區是指加強抗震構造,跟暗柱間距,什么加不加密沒關系,而你所說的200指9.9m以上的暗柱,你看下你施工現場看的是幾層。

    廣聯達服務新干線

    2012-12-13 16:15:28 

  • 截圖中暗柱的箍筋間距200是在9.9~30.9這個標高段,不是1~3層的暗柱箍筋間距,你再仔細找找0.00~9.9這個標高段的暗柱大樣及說明,或者在總說明里有沒有。