  • 剪力墻水平鋼筋外側鋼筋在端部轉角暗柱的錨固問題

    剪力墻兩端是暗柱,一端是直暗柱,另一端是轉角暗柱,水平鋼筋外側鋼筋在端部轉角暗柱的錨固:廣聯達軟件是伸到對邊減去保護層+40d/2,這是什么意思?40d是LLE嗎? 11G圖集沒有端部是轉角暗柱的介紹,12G901-1 P3-7 有介紹,說的是伸到對邊減去保護層+LLE,廣聯達上怎么沒有這項設置呢?請高手解答下,謝謝!

    外側鋼筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    廣聯達里的40d/2是2個彎錨,一個彎錨是10d。看看11G-101 P68.

    2014-09-22 14:36:21 

  • 剪力墻水平鋼筋外側鋼筋在端部轉角暗柱的錨固問題,繪制剪力墻時覆蓋暗柱,軟件就會自動按平法圖集計算鋼筋錨固長度。