穎29 2025-02-20 11:24:19 | 北京市 安裝機電預算計價軟件GCCP | 147查看 3回答
北京21定額,電氣配管問題
例如:電氣配管中的緊定(扣壓)式薄壁鋼管敷設有1.磚、混凝土結構明配; 2.磚、混凝土結構暗配; 3.鋼結構支架配管; 4.沿鋼索配管
問題: 前兩種很好理解,后兩種一般都是在哪種情況下套用? 1.鋼結構支架配管是什么時候用? 2.沿鋼索配管是什么時候用? 3.吊頂內配管應該是套哪種?有的說是鋼結構支架配管,對嗎? 4.吊頂內如果是通絲吊桿的話,應該套明配?這個“明配”是指套“磚、混凝土結構明配”這個定額嗎?如果配管是在機房防靜電地板下敷設,套用哪個定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、鋼結構支架配管;由于鋼結構上配管,不允許(在鋼結構上)開孔、不允許在鋼結構上焊接(支吊架),只能用抱箍將電線管固定在鋼梁、鋼柱上,支吊架的用量較大,所以單獨編制相應的定額子目。
2、無依無靠,只能用鋼索吊(固定)電線管。
3、吊頂內配管,只能套(1),不能套(2、3、4).
4、吊頂內配管用通絲吊桿,也只能套(1),不能套(2、 3、 4)。
5、靜電地板下敷設的電線管,(因為不要支吊架)只能套(2),不能套(1、 3、 4)
首次提交 2025-02-20 14:59:49 最近修改2025-02-20 15:01:36 (修改過1次)
-
以我的理解:
鋼結構支架配管一般用在主體是由鋼結構搭建而成的時候就會需要用到,
沿鋼索主要用于需要高強度、防腐蝕和耐磨的工業場所,特別是在工業制造領域,如化工、船舶和機械制造等,一般不會用到。
吊頂內配管我一般都是套用磚、混凝土結構明配。
在靜電地板下敷設也可以套用磚、混凝土結構明配
首次提交 2025-02-20 11:31:32 最近修改2025-02-20 11:32:34 (修改過1次)
-
.電管明配與暗配的區分:在結構內敷設屬于暗配,在結構外敷設屬于明配。電管如 在吊頂內及架空地板內敷設屬于明配;如在輕鋼龍骨墻內敷設,當用U型管卡進行固定時 執行明配子目,用鋼絲綁扎進行固定時執行暗配子目
2025-02-20 13:28:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看