  • 大??靵恚埥處讉€配管的問題

    圖1中的箱子應該是暗裝,那么CC方式和F配管應該都套暗配管吧?且這兩種方式的線管都應該是屬于預埋吧?(配合土建預埋)

    圖2和圖3是同一張圖,那方式么SCE的配管方式套定額的時候是套明配還是暗配?我的理解是套明配,不知道對不對?

    圖2中的WC配管方式套定額的時候應該套暗配吧,但是如果這個箱子是明裝的話,wc配管是屬于預埋嗎?還是砌好墻后在開槽配管?如果這個箱子是安裝的話WC配管能算作預埋管嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖1中的箱子應該是暗裝,那么CC方式和FC配管應該都套暗配管吧?且這兩種方式的線管都應該是屬于預埋吧?(配合土建預埋)

    答:CC和FC都是暗配管,需要預埋。

    圖2和圖3是同一張圖,那方式么SCE的配管方式套定額的時候是套明配還是暗配?我的理解是套明配,不知道對不對?

    答:對。

    圖2中的WC配管方式套定額的時候應該套暗配吧,但是如果這個箱子是明裝的話,wc配管是屬于預埋嗎?還是砌好墻后在開槽配管?如果這個箱子是安裝的話WC配管能算作預埋管嗎?

    答:WC 屬于暗配管,電管需要預埋至接線箱內(暗裝),配電箱明裝,蓋在接線箱外面。需要計算管線、配電箱、再多計算一個暗裝接線箱。

    不管配電箱是明裝或暗裝,WC都需要算成預埋管。