曉菡 2015-09-13 21:40:31 | 重慶市 安裝 | 2599查看 3回答
消火栓管道立管至屋面那段立管管徑是DN65?
1、圖紙中立管管徑是DN100,我認為最后一個栓后至屋面的立管應是DN65,這種情況我是需要問設計是不? 2、圖中接試驗消火栓部分的立管長度一般計好長呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖紙中立管管徑是DN100,我認為最后一個栓后至屋面的立管應是DN65,這種情況我是需要問設計是不? 2、圖中接試驗消火栓部分的立管長度一般計好長呢?
回復:
1,圖紙中立管管徑設計圖是DN100,按圖施工即可,
2,圖中接試驗消火栓部分的立管長度是按實際長度計算,(一般0.6米長度左右即可,含閥門長度)2015-09-13 22:23:51
-
同意樓上的回答。
2015-09-14 05:25:35
-
1、圖紙中立管管徑是DN100,最后一個栓后至屋面的立管應是DN100,這種情況不需要問設計就是DN100
2、圖中接試驗消火栓部分的立管長度一般約300~400長
2015-09-14 08:31:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看