wcrgl 2014-12-10 09:04:10 | 重慶市 安裝 | 1461查看 2回答
消火栓工程中管徑問題
如圖,從干管上(DN100)分出一支管,支管上分別有兩個立管,前一段標有紅色字體部分的立管是伸到二樓的,后一段藍色字體的是本層的。我想問的是:那這段支管(水平)的管徑應為多大呢?是前一段DN100,后一段DN65;還是全部DN100;還是全部DN65。另外所有的支管分出后的立管部分都為DN65.請老師指教。是看哪本規范呢?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個不用看規范,管徑是根據設計圖紙里標注的管徑計算的,你圖中已經標注了管徑如XHLDN65表示的消火栓立管的管徑是DN65的,只要從DN65以后沒有標注的就應該都是DN65的
2014-12-10 10:01:51
-
全部DN65。
2019-06-17 12:28:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看