wcrgl 2014-12-09 10:56:56 | 重慶市 安裝 | 1175查看 3回答
消火栓管徑問題
如圖,管徑為DN100的管分出后的管徑應為DN100還是DN65?在第一個立管之前是DN100,后一個立管之前是DN65.我這樣理解對不?如果只有一個立管,那么這段支管就是DN65嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1,一般可以按照干管與立管(支管來理解);干管一般是DN100和DN150 的;,
2,立管要看有連接幾個消火栓;一個消火栓的肯定是DN65的;其他要看設計圖紙,
當然也要熟悉一般的規(guī)范,不然設計錯了,我們可以提出修改的。
2014-12-09 15:21:41
-
管徑為DN100的管分出后的管徑應為DN65。在第一個立管之前是DN100,后一個立管之前是DN65.是這樣的。
2014-12-09 11:31:22
-
如果只有一個立管,那么這段支管就是DN65,正確。
2014-12-10 08:39:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看