realfox@126.com 2015-09-08 16:42:12 | 廣東省 其他專業 | 1911查看 5回答
暗柱與端柱在基礎內的箍筋及拉筋的構造
暗柱和端柱在基礎內是否需要布置內箍和拉筋?有沒有圖集說明,是否可以同柱子考慮再基礎內為非復合箍?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個與柱子是一樣的設置的
您看一下計算設置
柱/墻柱
2015-09-08 19:57:41
-
暗柱和端柱在基礎內是否需要布置內箍和拉筋?有沒有圖集說明,是否可以同柱子考慮再基礎內為非復合箍?
端柱和暗柱在基礎內是不需要布置 內箍和拉筋的.是可以同柱子考慮再基礎內為非復合箍.端柱暗柱和柱性質差不多,在基礎內做法和柱是一樣的.
2015-09-08 20:58:16
-
端柱和暗柱在基礎內是需要布置內箍和拉筋的.是可以同柱子一樣考慮,端柱和暗柱本就非復合箍.那就不用內箍,在基礎內做法應同上部結構的柱是一樣的.就可以
2015-09-09 07:35:30
-
這個都是有圖集說明的 你找找看 和11G101-3 60頁左右
2015-09-09 18:13:10
-
暗柱和端柱在基礎內不需要布置內箍和拉筋,要求的是矩形封閉箍筋??梢酝涌紤]在基礎內為非復合箍。
具體見圖集:
2015-09-10 18:28:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看