blue 2012-12-26 19:21:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1157查看 1回答
錨固和搭接問題
1、軟件默認的錨固是按照構件的砼標號而變的,但是同樣的砼標號,柱的搭接好像不同了?(我平法不熟,是不是平法哪條規定的?) 2、工程的總說明里,錨固和搭接的表格,搭接的長度跟軟件默認柱的搭接是一樣的,卻跟其他構件不同,那么我軟件需不需要修改其他構件的搭接長度?還是繼續按照默認的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、軟件默認的錨固是按照構件的砼標號而變的,但是同樣的砼標號,柱的搭接好像不同了?(我平法不熟,是不是平法哪條規定的?) huida:錨固不但是砼標號決定,還取決于構件部位、鋼筋級別、抗震級別、鋼筋直徑等。 2、工程的總說明里,錨固和搭接的表格,搭接的長度跟軟件默認柱的搭接是一樣的,卻跟其他構件不同,那么我軟件需不需要修改其他構件的搭接長度?還是繼續按照默認的? 回答:按著設計說明,在啊“計算設置”里調整,不一定都是默認值。
2012-12-26 19:29:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看