104334885o 2015-08-02 22:56:45 | 江蘇省 其他專業 | 6919查看 3回答
砌體驗收規范關于拉結筋設置問題
簡要:砌體驗收規范中提到:拉結筋間距沿墻高不應超過500mm,且豎向間距偏差不應超過l00mm; 問題:1、本項目砌體為空心砌塊390*190*190mm,兩皮磚磚高400mm,是否植筋高度為400mm?是否可以按600mm植筋或其他什么方法? 2、且豎向間距偏差不應超過l00mm,此話如何理解?問題補充:題干中且豎向間距偏差不應超過l00mm,豎向間距具體指的什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌體驗收規范中提到:拉結筋間距沿墻高不應超過500mm,且豎向間距偏差不應超過l00mm;問題:1、本項目砌體為空心砌塊390*190*190mm,兩皮磚磚高400mm,是否植筋高度為400mm?是否可以按600mm植筋或其他什么方法? 2、且豎向間距偏差不應超過l00mm,此話如何理解?
題干中且豎向間距偏差不應超過l00mm,豎向間距具體指的什么?
1.本項目砌體為空心砌塊390*190*?190,兩皮磚高400MM,可以按相筋高度為400.如果砌塊墻中有砼加強帶時,也可以按600相筋.2.且豎向間距偏差不應超過100,這話就是標準是按間距500MM,根據實際情況如磚厚不同時,適當調整間距,正負不超過100MM.如標準間距為500一道,當磚厚度不合適時,可以調整一下間距,可以調整為550,450,還可以調整為600,或400,最大不超過正負100MM.
2015-08-03 07:24:16
-
簡要:砌體驗收規范中提到:拉結筋間距沿墻高不應超過500mm,且豎向間距偏差不應超過l00mm;問題:1、本項目砌體為空心砌塊390*190*190mm,兩皮磚磚高400mm,是否植筋高度為400mm?是否可以按600mm植筋或其他什么方法? 2、且豎向間距偏差不應超過l00mm,此話如何理解?
問題補充:
題干中且豎向間距偏差不應超過l00mm,豎向間距具體指的什么?
答:按你敘述的情況,拉結筋間距沿墻高400,按600mm植筋就超出了規范。
豎向間距偏差不應超過l00mm,此話就是說砌普通磚時,豎向間距偏差不超過一皮磚
2015-08-03 06:44:10
-
按600與400相間布置。
2015-08-03 07:48:49