備 2015-07-25 16:00:00 | 廣東省 其他專業 | 10288查看 2回答
平法梁中井字梁的端部支座和中間支座上部縱筋的伸出長度值
平法梁中井字梁的端部支座和中間支座上部縱筋的伸出長度值,為自支座邊緣向跨內伸出長度。 請問: 一、支座邊緣是指灌注混凝土后含保護層的邊緣還是鋼筋綁扎后的邊緣。 二、向跨內伸出長度值,這個伸出長度是向指框支座伸入的錨固長度還是相反,伸入框支座與框支座之間?或者說這句話怎么理解吧。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:請問:一、支座邊緣是指灌注混凝土后含保護層的邊緣。二、向跨內伸出長度值,這個伸出長度是向指框支座的挑出長度。
2015-07-25 16:06:14
-
平法梁中井字梁的端部支座和中間支座上部縱筋的伸出長度值,為自支座邊緣向跨內伸出長度。
一、支座邊緣是指灌注混凝土后含保護層的邊緣。
二、向跨內伸出長度值,這個伸出長度是向指框支座伸入的錨固長度,不是指伸入框支座與框支座之間而是支座上部鋼筋從支座開始向井字梁內伸入的長度【這個伸入長度如同框梁支座上部鋼筋的布置方式】。
2015-07-25 16:11:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看