柱子鋼筋問題
核心區箍筋咋畫上去呀?我定義進去就是沒有工程量,是什么原因?請教高手
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納核心區箍筋,就是箍筋加密,型號嫁到
2015-07-15 10:11:34
-
核心區箍筋是在其他屬性中的,節點區箍筋位置輸入就會計算了。
2015-07-15 10:23:26
-
你好,核心區的箍筋是這個兩個內箍。在柱子編輯截面中繪制上去。
2015-07-15 10:07:15
-
核心區箍筋咋畫上去呀?我定義進去就是沒有工程量,是什么原因?請教高手----------------你把梁畫好再計算就應該有了。
2015-07-15 11:51:04
-
核心區箍筋咋畫上去呀?我定義進去就是沒有工程量,是什么原因?請教高手【那是因為梁構件還沒有布置上,你把梁布置上,再匯總計算就有節點區A10的箍筋】
2015-07-15 12:44:01