-
小曹 2010-10-04 08:29:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 5回答
柱子鋼筋
軟件中間層柱子的計算公式為“層高-本層的露出長度+上層露出長度”,而本層的露出長度與上層露出長度并不一定相等,露出長度=該層柱凈高/6,該層柱凈高=層高-(與該段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保護層,這樣是否就少算了梁高和保護層段柱子的鋼筋,而實際中層與層之間的柱子鋼筋是連續的,所以我覺得軟件計算結果就比手算結果少了,請高人指教啊!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要在繪制圖元前在工程設置中將全部樓層的層高準確地輸入,軟件會準確地計算鋼筋的工程量。 你所說的“本層的露出長度與上層露出長度并不一定相等,露出長度=該層柱凈高/6,該層柱凈高=層高-(與該段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保護層,這樣是否就少算了梁高和保護層段柱子的鋼筋”,在這句話中的“少算了梁高和保護層段柱子的鋼筋”是不正確的,梁的高度已經包含在層高之內,軟件計算柱子的高度也沒有扣減保護層。只有頂層柱才會扣減保護層。
2010-10-04 09:59:55
-
不會少的,你放心的用吧。 你可以畫上幾層后,查看中間的樓層的柱的量。
2010-10-04 08:30:16
-
你的計算式不正確 軟件中間層柱子的計算公式為“層高-本層的露出長度+上層露出長度+梁高或板厚”, 軟件不會少算的
2010-10-04 08:36:51
-
你把幾個中間層聯系起來看就是連續的了,軟件并沒有少算梁高和保護層段柱子的鋼筋。
2010-10-04 08:37:43
-
你還是對計算規則不清楚,當柱、梁相交的時候柱子是通算的,就不存在減去梁高。
2010-10-05 10:52:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看