  • 電線走線算工程量的問題

    在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC墻面和頂板走線是不是有問題啊?是的話那算工程量是是不是改回按FC地面走線啊?還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,而且平面圖里的走線的是經過不同標高的吊頂,那算工程量時是取頂板標高還是吊頂標高?若是取吊頂標高的話,不同的吊頂標高該怎么取?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC墻面和頂板走線是不是有問題啊?

    是的,你的理解正確,地面插座肯定不是走天棚而是沿地面敷設,計算工程量是應該改回按FC地面走線。

    2、還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,而且平面圖里的走線的是經過不同標高的吊頂,那算工程量時是取頂板標高。


    2015-06-23 13:29:27 

  • 地插座線路調整為FC地面走線;按吊頂取不同的標高,分別按吊頂標高修改。

    2015-06-23 11:50:39 

  • 1.在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC/FC即:頂板,墻面,地面走線就可以。

    2. 還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,需要按不同標高布置線管。

    3.算工程量時是取線管所在的吊頂標高。不同的吊頂標高按管線所在標高分別進行計取。

    2015-06-23 16:14:33 