安裝電線走線算量
在系統圖里所有插座的的都是按 WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,請問地面插座按CC頂板走線有問題嗎,還是應該改成按FC地面走線算工程量啊?還有個問題,就是整層樓各處的吊頂標高不同相差很大,最低處2.55m,最高處5.48m,但是其他照明的走線經過不同標高的吊頂,那算工程量時該按什么標高算啊?還是按頂板標高算啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在系統圖里所有插座的的都是按 WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,請問地面插座按CC頂板走線有問題嗎,還是應該改成按FC地面走線算工程量啊?【如果沒有特殊情況應該走地面的,既然標注不走地面,那肯定有原因,比如地面已做好或者不能刨溝槽,弄清楚再決定,走不了地面只能走墻面和頂面】
還有個問題,就是整層樓各處的吊頂標高不同相差很大,最低處2.55m,最高處5.48m,但是其他照明的走線經過不同標高的吊頂,那算工程量時該按什么標高算啊?還是按頂板標高算啊?【如果設計某一路確實經過不同標高吊頂,那就要計算垂直方向的管線,開關插座的立管也要按標高不同分別計算。】
2015-06-23 12:42:07
-
1、在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC墻面和頂板走線是不是有問題啊?
是的,你的理解正確,地面插座肯定不是走天棚而是沿地面敷設,計算工程量是應該改回按FC地面走線。
2、還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,而且平面圖里的走線的是經過不同標高的吊頂,那算工程量時是取頂板標高。
2015-06-23 13:32:52