cjy110 2009-05-08 10:37:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1064查看 7回答
請教高手:筏板基礎梁的側面鋼筋問題。
一個工程圖紙設計的是筏板基礎梁,圖紙標注的為DKL,但鋼筋標注的同筏板基礎梁,圖紙中的側面鋼筋標注為N8B18。我們在圖紙會審是問設計人員按什么梁施工,設計答復為按筏板梁。審計人員據此說,筏板梁無抗扭鋼筋,而將抗扭鋼筋N改為構造鋼筋G,請問大家,對嗎?我認為:應按圖紙要求。請大家給個正確答案,謝謝!!!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納筏板基礎梁應該是按設計要求施工,設計無要求時才按規范,且設計的規格必須大于或等于規范的標準。
2013-01-25 17:04:42
-
1: 設計者的答復應該看做一種設計變更 2:筏板梁雖然為非抗震構件,但筏板梁無抗扭鋼筋說法請找依據 3:參照當時施工隱蔽資料 請參照上面幾條去解決問題
2009-05-08 12:00:45
-
如果圖紙會審時說過是筏板梁,而且有記錄的話,那應該將N改為G,因為G是構造配筋,不需要考慮錨固,而N是結構配筋,要計算錨固的,只要設計人員明確表示是筏板梁,相當與變更一樣,
2009-05-08 12:01:08
-
按設計要求,再拿出監理的隱檢簽字,然后理直氣壯:不給也得給。
2009-05-08 14:49:06
-
按圖紙施工,設計是考慮安全系數的,有可能加大鋼筋的配置要求
2009-05-08 15:19:31
-
按設計要求,審計無權改變,即便錯誤也應有設計來承擔
2009-05-08 10:50:31
-
應按圖紙要求以抗扭鋼筋計算。從受力的角度考慮,地框梁與框架梁受力沒什么兩樣,只不過是受力方向不同而已。
2009-05-08 10:52:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看